Подскажите, как правильно оформить и определить норму списания твёрдого топлива (уголь, дрова) для отопительного котла, если эта норма не указана в руководстве по эксплуатации.
Производитель на запрос не ответил.
Вид для печати
Подскажите, как правильно оформить и определить норму списания твёрдого топлива (уголь, дрова) для отопительного котла, если эта норма не указана в руководстве по эксплуатации.
Производитель на запрос не ответил.
А он и не может ответить. Какова отапливаемая площадь? Какова температура "за бортом"? Какова марка угля? Схема движения теплоносителя? Одним словом, сколько гигакалорий Вам необходимо выработать, чтобы поддержать необходимую температуру в помещениях? С учетом потерь!Цитата:
Сообщение от ol_kazn
Потом пересчитайте необходимые гигакалории в необходимое количество топлива с учетом удельных характеристик этого топлива. Например, условно: при сжигании 1 тн угля марки АМ получается 1 гигакалория, при сжигании угля марки АС - 2 гигакалории, нам необходимо иметь 5 Гк в месяц, значит мы должны сжечь либо 5 тн угля марки АМ, либо 2,5 тн угля марки АС.
Добавлю к сказанному VLDMR...
Это в среднем.
При фактическом списании нужно еще учитывать температуру "за бортом" и градиент колебания температуры.
И, если уж совсем правильно, то... при повышении теспературы расход в первый день норма снижается против расчетной, и наоборот. ;)
Но... это уже управленческий учет ;)
ps: Как много неизвестных ;)
Понятно, но кто должен всё таки определить эту норму - само учреждение (комиссия) путём "нехитрых" подсчётов либо учреждение ЖКХ, либо производитель исходя из наших данных?