    Пожарная проверка, ИП, офис-аренда

    Добрый день!

    ИП, 2 сотрудника, интернет-магазин, небольшой склад в офисе
    офис в бизнес-центре 15м, 3 рабочих места, по договору за ВСЕ отвечает арендатор

    Плановая проверка бизнес-центра.

    Вопросы:
    - кого назначать ответственным за пожарную безопасность? Приказ ИП на себя, или на одного из сотрудников? Или и на себя и на сотрудника?
    - надо ли кому то из сотрудников проходить пож-технич минимум? или только ИП проходить?
    - как пожарная инспекция смотрит на небольшой склад в офисе (женская одежда)? Надо ли что-то особенное делать со складом? Стеллажи из дерева (ИКЕА). Мы вызывали комиссию по присвоению категорий, комиссия сказала что категория нам не нужна.
    - нам нужна одна табличка с номером тел вызова пожарной охраны? План не нужен?
    - надо ли крепить огнетушитель к стене или просто положить на полку?

    Заранее спасибо!
    Поделиться с друзьями

  2. Клерк Аватар для ecov
    Регистрация
    26.01.2009
    Сообщений
    817
    Цитата Сообщение от Кристина Рекстина Посмотреть сообщение
    Плановая проверка бизнес-центра.
    Субъект проверки конкретное лицо: ЮЛ или ИП, нет такого субъекта бизнес-центр

  3. клерк
    Регистрация
    22.10.2007
    Адрес
    Находка Прим край
    Сообщений
    190
    1. как вам удобно, может хоть всех записать в ответственные. Можете кого-либо одного;
    2.Всем проходить;
    3.Номер телефона нужен, план размещается на этаже, на ВЕСЬ этаж
    4.Необязательно к стене, можно просто в уголке поставить - главное чтоб был на виду и доступ к нему свободный
    Ответы на это и многое другое в: Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 “О противопожарном режиме“