    Пожарники наехали - помогите

    Пришли пожарники с проверкой на фирму.
    ООО - занимается выпуском корпусой мебели. 15 чел.
    Написал ьольшой акт. Прошу помощь по 5 пунктам
    1.Требуют получение лицензии на эксплуатацию пожароопасного объекта.
    2.Требуют заменить все решетки на открывающие
    3.Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации
    4.Направить на обучение по пожарно-техническому минимуму отв. лиц
    5.Обеспечить цех принудительной системой вентиляции.

    В правилах ППБ 01-03 написано очень двояко. Там полное дышло.

    Помогите у каго есть опыт
    Поделиться с друзьями

  2. Аноним
    Гость
    Если у вас объект попадает под пожарноопасный производственный объект то лицензия обязательна, подробней посмотрите в Положении
    о лицензировании деятельности по эксплуатации пожароопасных производственных объектов (утв. постановлением Правительства РФ от 14 августа 2002 г. N*595) (я сам сейчас этим занимаюсь), что касается пожарной сигнализации то это тоже обязательно.

  3. Клерк
    Регистрация
    03.11.2004
    Сообщений
    8

    Это называется "наезд"?

    Извините, что не по дело, но в тему:

    Цитата Сообщение от Рема Посмотреть сообщение
    Пришли пожарники с проверкой на фирму.
    ...
    2.Требуют заменить все решетки на открывающие
    3.Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации
    ...
    5.Обеспечить цех принудительной системой вентиляции.
    По моему мнению, требования дать людям минимальные шансы выжить нельзя назвать "наездом"...

  4. Находка для шпиона Аватар для B@lex
    Регистрация
    18.10.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    9,454
    требования дать людям минимальные шансы выжить нельзя назвать "наездом"...
    это Вы про пожнадзор?))))))
    Рема, сдается что мучать Вас будут до последнего...
    Бывают варианты когда все требования исполняются, а бывает, когда заканчивается "оплатой" рекламных щитов о противопожарной безопасности и закупкой огнетушителей))) с возможностью дальнейших приходов товарисЧей с аналогичными актами и предписаниями...
    "Verba volant, scripta manent"

  5. Клерк
    Регистрация
    03.11.2004
    Сообщений
    8
    Цитата Сообщение от B@lex Посмотреть сообщение
    это Вы про пожнадзор?))))))
    Нет, это я про определение "наезда" в даном конкретном случае.

  6. Клерк
    Регистрация
    14.05.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    183
    Цитата Сообщение от Рема Посмотреть сообщение
    Пришли пожарники с проверкой на фирму.
    ООО - занимается выпуском корпусой мебели. 15 чел.
    Написал ьольшой акт. Прошу помощь по 5 пунктам
    1.Требуют получение лицензии на эксплуатацию пожароопасного объекта.
    2.Требуют заменить все решетки на открывающие
    3.Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации
    4.Направить на обучение по пожарно-техническому минимуму отв. лиц
    5.Обеспечить цех принудительной системой вентиляции.

    В правилах ППБ 01-03 написано очень двояко. Там полное дышло.

    Помогите у каго есть опыт
    Расчеты категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности выполняются в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 314 (письмо Минюста России от 26 июня 2003 г. № 07/6463-ЮД) на основании требований п. 33 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 и зарегистрированных в Минюсте России 27 июня 2003 г. (рег. № 4838).
    Необходимость получения лицензии определяется по результатам указанных расчетов.

  7. не клерк
    Регистрация
    11.01.2007
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    458
    3.Оборудовать системой автоматической пожарной сигнализации
    4.Направить на обучение по пожарно-техническому минимуму отв. лиц
    5.Обеспечить цех принудительной системой вентиляции.
    С этим могу помочь. Если согласны, пишите в личку
    Юристов нужно брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает" В.И.Ленин, ПСС, т.49, с.154

  8. Клерк
    Регистрация
    04.12.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    159
    Было дело... Попросили у них время немножко и клятвенно пообещали все исправить, с учетом того что 2 человек отправили в "их" учебное заведение, чтобы профессионально заниматься пожаротушением, заплатили 10 тыс за обучение, они сами принесли договор на обучение, сразу 2 корочки и больше не приходили. Может и вам повезет. Хотя могут и мебель захотеть ккакую-нибудь со скидкой, предложите.

  9. Рем
    Регистрация
    09.06.2006
    Адрес
    Набережные Челны
    Сообщений
    62

    Вопрос

    Цитата Сообщение от yurikon Посмотреть сообщение
    Расчеты категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности выполняются в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 314 (письмо Минюста России от 26 июня 2003 г. № 07/6463-ЮД) на основании требований п. 33 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 г. № 313 и зарегистрированных в Минюсте России 27 июня 2003 г. (рег. № 4838).
    Необходимость получения лицензии определяется по результатам указанных расчетов.
    Кто обязан производить расчеты.
    Есть презумпция невиновности. Им надо - пусть они и проводят расчеты.Или я не прав.

  10. Клерк Аватар для РВМ
    Регистрация
    05.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,345
    пусть они и проводят расчеты
    они и произведут....