Показано с 1 по 23 из 23
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541

    КС-2 и КС-3 при работах по кондиционированию и вентиляции

    Скажите пожалуйста - какими документами оформляются работы по кондиционированию и вентиляции помещений? Данные работы попадают под лицензирование как СМР. Необходимо ли использовать КС-2 и КС-3?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Необходимо.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    А в каком-нибудь нормативном акте это отражено? Никак не могу найти. Дело в том, что я задавала подобный вопрос ( ) на формуме Главбух - там мне ответили следующее
    " Вам не нужно оформлять сдачу работ по установке кондиционеров формами КС-2 и КС-3. Формы КС-2 и КС-3 являются формами первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ. Работы по установке кондиционеров не являются работами капитального строительства и ремонтно-строительными работами.
    Форма акта о сдаче работ по кондиционированию законодательством не утверждена, поэтому этот документ можете составлять в произвольном виде с соблюдением всех реквизитов первичного документа, предусмотренных ст. 9 Закона N 129-ФЗ.
    Продажу кондиционеров оформляете товарная накладной (форма N ТОРГ-12)"

    Теперь я вообще ничего не понимаю.

  4. #4
    Клерк Аватар для Иришкин
    Регистрация
    20.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    326
    shoka, простите но ваша организация при производстве данных работ прокладывает воздуховоды. крепит их, прокладывает првода, монтирует оборудование и пр.и пр... Все это работы строймонтажа и поидее или расцениваются по сборникам или по договорным ценам. Так КС-2
    Чудеса случаются, я проверяла

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Цитата Сообщение от Иришкин Посмотреть сообщение
    shoka, простите но ваша организация при производстве данных работ прокладывает воздуховоды. крепит их, прокладывает првода, монтирует оборудование и пр.и пр... Все это работы строймонтажа и поидее или расцениваются по сборникам или по договорным ценам. Так КС-2
    Да, занимается

  6. #6
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    При этом еще и
    Данные работы попадают под лицензирование как СМР.
    Тут уж точно от КС не отвертеться.

  7. #7
    Другая
    Гость
    Неоднозначный вопрос. Вот какая позиция у журнала "Главбух", согласитесь, она небезосновательна.

    "Главбух". Приложение "Учет в строительстве", 2006, N 4

    Вопрос: Фирма занимается системами вентиляции и кондиционирования. Кондиционеры - это материал или товар? Можно ли оформлять их установку накладной по форме N ТОРГ-12 вместо формы N КС-2?

    Ответ: В данном случае кондиционеры следует рассматривать как товар, поскольку фактически не осуществляются работы по изготовлению, переработке (обработке) самих кондиционеров, а выполняются подрядные работы по установке уже готовых кондиционеров и передается право собственности на готовый товар - кондиционер. Поэтому установку кондиционеров необходимо рассматривать как смешанный договор купли-продажи и выполнения подрядных работ по их монтажу и пусконаладке.
    В соответствии с Постановлением Госкомстата России от 25 декабря 1998 г. N 132 товарная накладная (форма N ТОРГ-12) применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации. Таким образом, реализацию самого кондиционера покупателям необходимо оформлять товарной накладной по форме N ТОРГ-12.
    Акт о приемке выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. N 100, является формой первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ.
    Работы по установке кондиционеров не являются работами капитального строительства и ремонтно-строительными работами. В связи с чем фирма не обязана оформлять сдачу работ по установке кондиционеров актом по форме N КС-2.
    Форма акта о сдаче данных подрядных работ действующим законодательством не утверждена. Поэтому этот документ составляют в произвольном виде с соблюдением всех реквизитов первичного документа, предусмотренных ст. 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ.

    И.С.Егорова
    Юрист
    АКГ "Интерэкспертиза"
    Подписано в печать
    16.10.2006

  8. #8
    Другая
    Гость
    Что касается лицензирования, то я знаю фирму, которая занимается установкой кондиционеров и систем вентиляции, не имея лицензии.
    Уж как это ей удается, не знаю. Проверок, вроде бы, не было, фирме чуть больше года, но заказчиков устраивает.

  9. #9
    Клерк Аватар для Иришкин
    Регистрация
    20.04.2005
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    326
    Мне кажется что нужно выделить одну вещь - вопрос был о монтаже кондиционеров или все же о прокладке систесы вентиляции и кондиционирования с подключением оконечного оборудования. От этого и плясать. Если первый вариант (монтаж в домах или офисах просто конеев, сплит систем и иже сними) то накладная, если второй (прокладывает воздуховоды. крепит их, прокладывает првода, монтирует оборудование и пр.и пр...) то КС-2
    Чудеса случаются, я проверяла

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Цитата Сообщение от Иришкин Посмотреть сообщение
    Мне кажется что нужно выделить одну вещь - вопрос был о монтаже кондиционеров или все же о прокладке систесы вентиляции и кондиционирования с подключением оконечного оборудования. От этого и плясать. Если первый вариант (монтаж в домах или офисах просто конеев, сплит систем и иже сними) то накладная, если второй (прокладывает воздуховоды. крепит их, прокладывает првода, монтирует оборудование и пр.и пр...) то КС-2
    подниму темку
    Подскажите, если имеет место просто монтаж готового кондиционера и в прилагаемой спецификации к договору указаны пункты 1)кондиционер, 2)расходные материалы 3)стоимость монтажных работ - то пойдя по пути накладной и акта - мы должны подробно расписать в накладной наименования и стоимость расходных материалов?

    И ещё: если составлять КС-2 как она должна выглядеть при договорной смете?
    Последний раз редактировалось shoka; 08.04.2008 в 23:22.

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    У меня организация занимается в том числе и поставкой и монтажем кондиционеров
    Во первых мы делаем расчет, составляем простенький проект, монтируем, а потом простите (у нас Питер) если на наружнем фасаде в центе вообще-то согласовать полагается. Можно конечно всего этого не делать, а просто акт на работы и без лицензий, но вообще-то если вешаете наружний блок на высоте - высотник-альпинист нужен ( с допуском), плюс в лицензии как раз и прописаны работы по уровням высотности здания!!
    КС-2, КС-3 делаем обязательно!

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    И ещё: если составлять КС-2 как она должна выглядеть при договорной смете?[/QUOTE]

    Не понятна суть вопроса, кс 2 делается согласно смете (которая прилагается к договору)
    А работы нужно расписывать подробно, к тому-же если не только кондиционер - блок внутри и трубка наружу, - то это извините система кондиционирования!!!!

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Ирина Генадьевна спасибо за ответ. С лицензиями у нас все в порядке, с согласованиями тоже. Мы кстати тоже из Питера
    Опросила уже кучу знакомых специалистов, есть (и немало) таких - кто с комерческими организациями КС-2 не составляет, делают акт выполненных работ в произвольной форме куда включают оборудование, расходные материалы и стоимость работ - и налоговая их проверяла - проблем не было Хотела послушать мнение спецов с форума, так как в сторительстве недавно, пытаюсь разобраться.
    Вопрос про КС-2 возник так как в договорной смете пункты указаны укрупненно, как я писала выше 1) кондиционер - столько то 2) расходные материалы - столько то 3) стоимость монтажных работ столько-то. Подробно ничего не расписано - и надо ли в таком случае расписывать в КС-2 подробно перечень всех работ, перечень расходных материалов - или можно как в договорной смете указать?

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    Хм, если честно я бы расписала, если у вас субчики есть на вид работ, например брали кого-то блок вешать, а так делай-те как в смете.
    Кстати о проверках все зависит от района, например проверяют организацию подрядчика нет кс и ладно ( реализация ведь), а у заказчика - нет кс - будь добр строительство собственными силами - затраты как никак, а вам потом задним числом все переделывать

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Ну да, согласна..Я из этих же позиций хочу все-таки в любом случае делать КС-2, хоть директор и кричит. Все работы мы делаем без привлечения субподрядчика - буду делать укрупненно.

    Подскажите ещё - а в своем учете расходные материалы под договор вы списывате на основании требования на отпуск материалов?

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    М29 - ее мне сметчик делает по отчету прораба, требования накладной и материальный отчет прораба по объекту, где есть расхождения со сметой по его объяснениям - в расходы или с чистой прибыли по ситуации ( по нал на приб им ввиду_)

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Спасибо вам огромное! Буду делать, а то у нас только 2 директора и один бухгалтер (он же горе-сметчик )

    И последний вопрос: подскажите в КС-2 граф для выделения суммы НДС нет - стоимость материалов и работ указывается полностью (включая НДС) или без налога?

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    У нас смета-визард стоит мы ее дописали цены указываем без ндс как в смете, добавили строку ндс, и строку итого, что зрительно не путаться, а то заказчики раньше путались

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    А в счет-фактуре по окончании работ нужно тоже подробно все расписывать или можно просто написать "Монтаж кондиционера такого-то на основании договора № дата в соответствии с КС-2 № дата?"

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    21.02.2008
    Сообщений
    104
    "На объекте Заказчика" я всегда пишу где именно

  21. #21
    Клерк
    Регистрация
    25.09.2007
    Адрес
    CПб
    Сообщений
    541
    Как я вам признательна! СПАСИБО!!!

  22. #22
    Аноним
    Гость

    Юлия_бух

    Заключили договор на установку систем вентиляции. Согласно договора
    стоимость материалов(система+расходные материалы) 300 тыс. руб, стоимость работ по монтажу 100 тыс. руб. Как в бухгалтерском учете учесть материалы на 300 тыс, на 41 или на 10 сч. и по каким документам их потом передавать заказчику продажа товаров, выбытие материалов или еще что? Спасибо.

  23. #23
    Клерк Аватар для Svetishe
    Регистрация
    21.02.2002
    Адрес
    г. Москва
    Сообщений
    15,147
    Могут быть варианты, систему можно продавать отдельно, а можно как расходную часть сметы. Поиск рулит

Информация о теме